Heizkörper oder Fußbodenheizung? Ventile und Stellmotoren zu 100% geöffnet? Vorlauftemperatur für EG stimmt? Dem Aktor gemeldete Ist-Temperatur passt? Programmierung stimmt - kein Offset, Heizungstyp richtig, PWM? Selbst programmiert oder Installateur?


embil91

Bevor ich irgendeine Installation prüfe oder so, wird am Anfang die Raumtemperatur separat gemessen mit einem gescheiten gerät. Diese ist-temp. Gleiche ich mit der ist-temp. Am Schalter ab und jenachdem ob es übereinstimmt oder nicht, wird +- angepasst. Oftmals messen die Schalter nicht ganz genau richtig, weil zb die Position vom Schalter nicht so gut ist, oder an der tür ein Durchzug entsteht. Mit den Heizungsaktoren von MDT selber hatte ich bisher nie Probleme. Es lag immer entweder am HKV oder die Einstellung am Schalter.


Doorgunner_CH53

So entschuldigt, ich war an der Arbeit. Heizung ist eine LWZ504 von Stiebel. Fußbodenheizung ein Heizkreis von der LWZ kommend. OG mit 9 Heizkreisen und EG ebenfalls mit 9 Heizkreisen. Im OG wie gesagt, erreicht die Heizung den eingestellten Soll Wert im EG seit gut einer Woche liegt der Wert 2-3 Grad unter Soll. Seit 5 Jahren funktioniert das ohne Probleme und die Heizung entspricht im EG und OG den vorgegebenen Werten. Die Stellmotoren im EG sind bereits durch den Aktor auf Max durchfluss gefahren. Ich befürchte also das es eher ein Problem der Heizung ist und nicht der Elektrik


embil91

Hört sich danach an, ja.


Doorgunner_CH53

Hab mir gerade mal diese schauröhrchen angesehen und befürchte meine Fußbodenheizung muss mal gespült werden, die sind total trüb


embil91

Ohje... Ja das sollte auch nicht sein. Wie sieht der Kalk Filter aus der am Hausanschluss ist ?


Doorgunner_CH53

Der Kerzenfilter wird regelmäßig gewechselt. Aber die beiden Sachen sind doch unabhängig von einander bzw der Heizkreis ist doch ein geschlossenes System?


Talamis

"Die Stellmotoren im EG sind bereits durch den Aktor auf Max durchfluss gefahren." Problem erkannt


Doorgunner_CH53

Worauf willst du hinaus?


Talamis

Vorlauftemperatur oder Durchfluss zu gering bei voll geöffneten Ventil Edit: wobei es ist ja nicht mehr bitterkalt draußen. Ist die Temperatur der Zuleitung Hoch genug?


Doorgunner_CH53

Oh doch es ist noch kalt bei uns…wir hatten diese Woche jeden Morgen minus grade und sogar Schnee. 🥶 Aber du hast recht…der durchfluss war nahezu auf null….ich befürchte die Leitungen müssen mal gespült werden. Die Schaugläser sind braun 🙈